eitasarim.com forum
Beptr2, Bep-buy Programı - Enerji Kimlik Belgesi - Sadece Üyeler Görebilir => Beptr2, Bep-buy Programı - Enerji Kimlik Belgesi => Konuyu başlatan: ummet_gulay - 02 Ağustos 2018, 16:25:47
-
Merhaba arkadaşlar şimdilik aldığım tek hata '' nesneye ait malzeme kalınlıkları 0 dan büyük olmalıdır hatası alıyorum ekte ki resimde gördüğünüz üzere bir türlü çözebilmiş değilim ?
-
selamlar,
bu hata genellikle zonları ayıran ortak iç duvarlarda oluyor.
1. ihtimal: aynı yerde yanlışlıkla üst üste iki duvar oluşmuştur.
2. ihtimal: iç duvarı oluşturan malzeme listesinde bir bileşenin kalınlığı girilmemiştir. örneğin : çimento harçlı şap, Kalınlık; 0 gibi.
katid: 24 numaralı nesnesyi kontrol edin.
-
selamlar,
bu hata genellikle zonları ayıran ortak iç duvarlarda oluyor.
1. ihtimal: aynı yerde yanlışlıkla üst üste iki duvar oluşmuştur.
2. ihtimal: iç duvarı oluşturan malzeme listesinde bir bileşenin kalınlığı girilmemiştir. örneğin : çimento harçlı şap, Kalınlık; 0 gibi.
katid: 24 numaralı nesnesyi kontrol edin.
aynı sorunu bende yaşıyorum yazdıklarınızı kontrol ettim fakat çözüm olmadı , başka bir sebebi olabilir mi ?
-
Merhaba arkadaşlar şimdilik aldığım tek hata '' nesneye ait malzeme kalınlıkları 0 dan büyük olmalıdır hatası alıyorum ekte ki resimde gördüğünüz üzere bir türlü çözebilmiş değilim ?
duvar kalınlığı girilmemiş.
-
Selamlar Aldıgınız hata Duvar Döşeme Çatıdan Kaynaklı Olabilir Tmüne Girilen Malzemelerin Kalınk Değerlerini KOntrol Ediniz Bendeki Sorunu Çatıda Buldum
-
Bir zamanlar başıma geldi hatayı duvarda veriyordu ama yapı bileşenlerinden döşemede membran kalınlığı 0 girilmişti.
çatı veya döşemede de olabilir malzeme bileşenlerinden herhangi birinde olabilir.