Merhaba arkadaşlar, yarım bodrum bulunan projemde bodrum katın temel döşemesini tanımlıyorum fakat toprak temaslı döşeme, zonun toprağa değen kısmına çizilmelidir uyarısı veriyor. Fakat uyarı verdiği döşeme zaten zemin katın toprağa basan kısmındaki döşeme.. Bu sorunu nasıl aşabilirim acaba?
-
döşeme tipini temel döşeme olarak değiştirip deneyin
-
döşeme tipini temel döşeme olarak değiştirip deneyin
denedim fakat temel döşeme sadece bodrum katta olabilir diye hata veriyor bu sefer de
-
bodrum kat ise kat tipini de bodrum olarak seçmeniz lazım muhtemelen kat tipi zemin kalıp döşemeyi temel döşemesi yaptığınız için o hatayı alıyorsunuzdur
-
şimdi farkettim çizmde hata gözüküyor uyarıda dikkat ederseniz fazlalık alan gözüküyor çizimi düzeltirseniz zemin katta toprak temaslı döşemeyi program kabul ediyor
-
şimdi farkettim çizmde hata gözüküyor uyarıda dikkat ederseniz fazlalık alan gözüküyor çizimi düzeltirseniz zemin katta toprak temaslı döşemeyi program kabul ediyor
şuanda değişiklik yapmadan hata vermemeye başladı ama bu seferde çatı alanı hatası veriyor ve dosyanın yerini değiştirsem de hata geçmiyor projeyi de ekledim bakabilir misiniz acaba??
-
şuanda değişiklik yapmadan hata vermemeye başladı ama bu seferde çatı alanı hatası veriyor ve dosyanın yerini değiştirsem de hata geçmiyor projeyi de ekledim bakabilir misiniz acaba??
projenize baktım eksiklikleri giderdim şu anda hata gözükmüyor size tavsiyem çalışacağınız altlığı tek çizgi olarak hazırlayın bölge ,duvar ve döşemelerin nokta birleşimleri tek parça olmalı (özellikle duvar) üstü boşta kalan bölgenin (bodrum katta ayrı çizilip üzeri çatı ile örtüldü) kat referans noktalarını doğru tespit ederseniz çatı sorunu yaşamazsınız iyi çalışmalar
-
şuanda değişiklik yapmadan hata vermemeye başladı ama bu seferde çatı alanı hatası veriyor ve dosyanın yerini değiştirsem de hata geçmiyor projeyi de ekledim bakabilir misiniz acaba??
projenize baktım eksiklikleri giderdim şu anda hata gözükmüyor size tavsiyem çalışacağınız altlığı tek çizgi olarak hazırlayın bölge ,duvar ve döşemelerin nokta birleşimleri tek parça olmalı (özellikle duvar) üstü boşta kalan bölgenin (bodrum katta ayrı çizilip üzeri çatı ile örtüldü) kat referans noktalarını doğru tespit ederseniz çatı sorunu yaşamazsınız iyi çalışmalar
Çok teşekkür ederim şuan hata bulunamadı diyor.. Çok sağolun.. :)
-
şuanda değişiklik yapmadan hata vermemeye başladı ama bu seferde çatı alanı hatası veriyor ve dosyanın yerini değiştirsem de hata geçmiyor projeyi de ekledim bakabilir misiniz acaba??
projenize baktım eksiklikleri giderdim şu anda hata gözükmüyor size tavsiyem çalışacağınız altlığı tek çizgi olarak hazırlayın bölge ,duvar ve döşemelerin nokta birleşimleri tek parça olmalı (özellikle duvar) üstü boşta kalan bölgenin (bodrum katta ayrı çizilip üzeri çatı ile örtüldü) kat referans noktalarını doğru tespit ederseniz çatı sorunu yaşamazsınız iyi çalışmalar
,
Buna benzer bir hata alıyorum dünden beri, yardımcı olursanız çok sevinirim