Apartmanlarda dubleks katın üst katını "Daire" olarak seçiyoruz. EKB hazırlanmasında Daire sayısı değil zon sayısı baz alınır. Hazırlanmış EKB'lere bakarsanız zaten daire değil zon sayısını yazar. Örnek olarak 8 daireli bir apartmanın üst katı dubleks daire ise normal kat daireleri için 24 kw kombi seçiyorsunuz. Dubleks dairenin normal katı içinde 24 kw kombi seçimi yapıyorsunuz. Ancak Dubleks dairede 30 kw kombi varsa 6 kw orası içinde bir mekanik ısıtma sistemi hazırlayıp Dubleksin normal kat planına 24 kw bağlantısı üst katına 6 kw ısıtma bağlantısı yapıyorsunuz. Zaten program bize kombi gücünü değil sistem gücünü soruyor.
Villa EKB hazırlanmasına örnek verecek olursak mesela 100+100+50 m2 üç kattan oluşan toplam alanı 250 m2 olan villada 35 kW yoğuşmalı kombi kullanıldığını düşünürsek mekanik ısıtma sistemi 14 kw ve 7 kw iki ayrı kombi ısıtma sistemi hazırlanır. 14 kw x 2 (100m2 olan katlara) toplam 28 kw bağlanır, 7 kw x 1 (50m2 olan kata) bağlanır.
Burada önemli olan sistemin topla gücüdür.
Bu bilgileri "Bina Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemi Tebliği 2017" ekinden aldım.