ısıtma sistemi

Başlatan kartal-09, 30 Haziran 2019, 02:37:04

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 0 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

kartal-09

projeyi tamamladım hesaplamada ekb sınıf e co2 sınıf f çıktı. ısıtma sistemi yerden elektrkli ısıtma ısıtma sistemini değiştirince klima yaptığımda sınıf b kombi yaptığımda c oluyo ama ruhsatta yerden ısıtma ne yapmam lazım?

üstad

Ruhsatta ısıtma elektrik görülüyorsa elektrik sistem seçmen gerekir. Yakıt tipi doğalgaz ise ancak kombi seçmen daha doğru olur sınıfı düşük çıkıyorsa da yapman gereken ya makina mühendisiyle konuşup proje düzeltmesine gidilmesi ya da işi iade etmeniz. Kesin cevap istersen beptr2 mailine gönder ruhsatı soruna yanıt vereceklerdir.

üstad


kartal-09

Yerden ısıtma doğalgaz olsa c sınıfı oluyor EKB elektrik olduğu için bir türlü sınıfı sağlamıyor F sınıfı çıkıyor ruhsatta elektrik olduğu için değişiklik yapamıyorum iade edeceğim artık

htarhan

 Ruhsatta "Yerden Isıtma" ve elektrikli seklinde mi geciyor ? Bazı binalarda elektrikli kombi /yerden ısıtma veya Elektrikli ısı pompası kullanılıyor ama her ikisini de ruhsatı keserken yerden ısıtma /elektrikli seklinde kesebiliyor. Binada ısı pompası mı var yerden ısıtma olarak yoksa elektrikli kombi mi onu bir sorun derim. Şayet ısı pompasıysa kaç kw lik kullanıldıysa o değeri ve ısı pompası bilgilerini girip tekrar bir deneyin. Muhtemelen bina gececektir. Tabi Ruhsatında mutlaka ısı pompası seklinde değiştirilmesi gerekiyor. Onu da işi verene belirtin ki belediyeden ruhsatla ilgili kısmı halletsinler.

htarhan