Gönderen Konu: Soğutma F çıkıyor  (Okunma sayısı 2143 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı koksals

  • Full Member
  • ***
  • İleti: 36
  • Karma-Rep-Kudo: 12
  • Cinsiyet: Erkek
  • eitasarim.com Forum 'a Hoşgeldiniz!
    • KONAK MAKINA MÜHENDİSLİK
  • Meslek: MAKİNA MÜHENDİSİ
  • Şehir/city: İLKADIM-SAMSUN
Soğutma F çıkıyor
« : 17 Şubat 2019, 01:05:46 »
projede chiller gurubu 2400 kW proje degeri.
F hatta G çıktığı oldu.
soğutma yapılmayan zonları ayırarak en son F168 e kadar indirebildim.
bu noktadan sonra ne yapılabilir...?

Deneme için giydirme cephede kullanılan
6+16 hava+ 6 yeşil kaplama ısıcam yerine
6 +16 Argon +6 yeşil kaplama yaptım soğutmada hiç fark etmedi.

Çatıda yalıtım taş yünü 10 cm yerine 15 cm girdim yine farkı göremedim.

herseferinde kaydedip tekrar girerek hesapla diyorum

neden bir fark oluşmuyor ..? Bilgisi olan ....??

CEphe açısını Batı yerine Guney e göre ayarladım  biraz değişti arttı yalnız :)))

Soğutma değerini etkileyen insan sayısı ve güneş kazancı olarak düşünüp değiştim bazı zon değerlerini

yine fark olmuyor. :((

Soğutma ile ilgili başka ne olabilir ki.....
 >:(


eitasarim.com forum

Soğutma F çıkıyor
« : 17 Şubat 2019, 01:05:46 »

Çevrimdışı Fk

  • Yeni üye
  • *
  • İleti: 3
  • Karma-Rep-Kudo: 0
  • Cinsiyet: Erkek
  • Sayın üyemiz, Buraya Kişisel bir Metin Yazabilirsiniz.
  • Şehir/city: Karabük
Ynt: Soğutma F çıkıyor
« Yanıtla #1 : 21 Aralık 2020, 12:40:44 »
Benim her projemde soğutma G 240 çıkıyor. Herhangi bir sistem tanımlamasam bile. Siz çözüm bulabildiniz mi?

eitasarim.com forum

Ynt: Soğutma F çıkıyor
« Yanıtla #1 : 21 Aralık 2020, 12:40:44 »